덕트 내의 풍속이 8m/s이고 정압이 200Pa일 때, 전압은? (단, 공기밀도는 1.2kg/m3이다.)
203.9Pa
218.4Pa
239.3Pa
238.4Pa
덕트 내 전압은 정압과 동압의 합으로 구한다: Pt=Ps+PvP_t = P_s + P_vPt=Ps+Pv동압은 Pv=12ρv2=12×1.2×82=38.4PaP_v = \dfrac{1}{2}\rho v^2 = \dfrac{1}{2} \times 1.2 \times 8^2 = 38.4\text{Pa}Pv=21ρv2=21×1.2×82=38.4Pa 이므로, 전압은 Pt=200+38.4=238.4PaP_t = 200 + 38.4 = 238.4\text{Pa}Pt=200+38.4=238.4Pa 가 된다.
덕트 내 전압은 정압과 동압의 합으로 구한다: Pt=Ps+PvP_t = P_s + P_vPt=Ps+Pv
동압은 Pv=12ρv2=12×1.2×82=38.4PaP_v = \dfrac{1}{2}\rho v^2 = \dfrac{1}{2} \times 1.2 \times 8^2 = 38.4\text{Pa}Pv=21ρv2=21×1.2×82=38.4Pa 이므로, 전압은 Pt=200+38.4=238.4PaP_t = 200 + 38.4 = 238.4\text{Pa}Pt=200+38.4=238.4Pa 가 된다.