모두CBT

정풍량 단일덕트 방식에 관한 설명으로 옳은 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 16년 3회차
정풍량 단일덕트 방식에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
실내부하가 감소될 경우에 송풍량을 줄여도 실내공기의 오염이 적다.
2
가변풍량방식에 비하여 송풍기 동력이 커져서 에너지 소비가 증대한다.
3
각 실이나 존의 부하변동이 서로 다른 건물에서도 온·습도의 불균형이 생기지 않는다.
4
송풍량과 환기량을 크게 계획할 수 없으며, 외기도입이 어려워 외기냉방을 할 수 없다.
해설

정풍량(CAV) 단일덕트 방식은 부하 변동과 관계없이 항상 일정한 풍량을 송풍하므로, 부분부하 시에도 풍량을 줄이지 못해 가변풍량(VAV) 방식에 비해 송풍기 동력이 커지고 에너지 소비가 늘어난다.

부하가 줄어도 송풍량을 줄이지 않는 방식이므로 송풍량을 줄인다는 전제 자체가 성립하지 않고, 존별 부하 변동이 서로 다른 건물에서는 온·습도 불균형이 생기기 쉬우며, 풍량과 환기량을 크게 계획하면 외기냉방도 가능하다.