모두CBT

냉각관의 열관류율이 500W/m2ㆍ℃ 이고, 대수평균온도차가 10℃ 일… | [공조냉동기계기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 16년 3회차
냉각관의 열관류율이 500W/m2ㆍ℃ 이고, 대수평균온도차가 10℃ 일 때, 100kW의 냉동부하를 처리할 수 있는 냉각관의 면적은?
1
5m2
2
15m2
3
20m2
4
40m2
해설

열교환기의 전열량은 Q=K⋅A⋅ΔTmQ = K \cdot A \cdot \Delta T_m 으로 나타낼 수 있다.

냉각관 면적은 A=QKΔTm=100000W500×10=20m2A = \dfrac{Q}{K \Delta T_m} = \dfrac{100000\text{W}}{500 \times 10} = 20\text{m}^2 로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.