난방배관에 대한 설명을 옳은 것은?
1
환수주관의 위치가 보일러 표준수위보다 위쪽에 배관 되어 있으면 습식환수라고 한다.
2
진공환수식 증기난방에서 하트포드접속법을 활용하면 응축수를 1.5m까지 흡상할 수 있다.
3
온수난방의 경우 증기난방보다 운전 중 침입공기에 의한 배관의 부식 우려가 크다.
4
증기배관 도중에 글로브 밸브를 설치하는 경우에는 밸브축이 옆을 향하도록 설치하여야 한다.
해설

증기배관에 글로브 밸브를 설치할 때는 밸브 축을 수직이 아닌 옆(수평)으로 향하도록 설치해야 밸브 내부에 응축수가 고이지 않고 수격작용이나 부식을 줄일 수 있다.

환수주관이 보일러 표준수위보다 아래쪽에 있으면 습식환수, 위쪽에 있으면 건식환수이므로 환수주관이 표준수위보다 위쪽에 있는 것을 습식환수라고 한 설명은 반대로 되어 있고, 하트포드접속법은 저압증기보일러에서 보일러수 역류를 막기 위한 안전접속이지 응축수를 흡상하는 방법이 아니다. 또한 밀폐배관을 쓰는 온수난방은 증기난방보다 공기 침입이 적어 부식 우려가 오히려 작다.