모두CBT

급수 펌프에 대한 배관 시공법 중 옳은 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 17년 1회차
급수 펌프에 대한 배관 시공법 중 옳은 것은?
1
수평관에서 관경을 바꿀 경우 동심 리듀를 사용한다.
2
흡입관을 되도록 길게 하고 굴곡 부분이 되도록 많게 하여야 한다.
3
풋 밸브는 동 수위면보다 흡입관경의 2배 이상 물 속에 들어가야 한다.
4
토출 측은 진공계를, 흡입 측은 압력계를 설치한다.
해설

급수 펌프의 흡입 측에 설치하는 풋 밸브는 흡입관 안으로 공기가 빨려 들어가는 것을 막기 위해, 동 수위면으로부터 흡입관경의 2배 이상 물속에 잠기도록 설치해야 한다.

수평관에서 관경을 줄일 때는 상부에 공기가 고이지 않도록 편심 리듀서를 사용해야 하고, 흡입관은 짧고 굴곡을 최소화해야 하며, 흡입 측에는 진공계(연성계), 토출 측에는 압력계를 설치하는 것이 옳은 시공법이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.