공랭식 응축기 배관 시 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 17년 1회차
공랭식 응축기 배관 시 틀린 것은?
1
소형 냉동기에 사용하며 핀이 있는 파이프 속에 냉매를 통하여 바람 이송 냉각설계로 되어 있다.
2
냉방기가 응축기 아래 설치되는 경우 배관 높이가 10m 이상일 때는 5m마다 오일 트랩을 설치해야 한다.
3
냉방기가 응축기 위에 위치하고, 압축기가 냉방기에 내장되었을 경우에는 오일 트랩이 필요없다.
4
수랭식에 비해 능력은 낮지만, 냉각수를 사용하지 않아 동결의 염려가 없다.
해설
공랭식 응축기는 소형 냉동기에서 핀이 부착된 파이프에 냉매를 통과시키고 송풍으로 냉각하는 구조이며, 수랭식보다 냉각 능력은 떨어지지만 냉각수를 쓰지 않아 동결 우려가 없다는 장점이 있다.
냉방기가 응축기보다 위쪽에 위치하고 압축기가 냉방기에 내장된 배치에서는 토출가스가 응축기 쪽으로 내려가면서 오일도 중력으로 함께 회수되므로 오일 트랩이 필요 없다.
반대로 냉방기가 응축기 아래에 설치되어 토출관이 입상하는 경우에는 오일 회수를 위해 배관 높이가 10m 이상일 때 10m마다 오일 트랩을 설치해야 하므로, 5m마다 설치한다는 간격은 시공 기준과 맞지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.