다음과 같이 단열된 덕트 내에 공기가 통하고 이것에 열량 Q (kcal… | [공조냉동기계기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 17년 1회차
다음과 같이 단열된 덕트 내에 공기가 통하고 이것에 열량 Q (kcal/h)와 수분 L (kg/h)을 가하여 열평형이 이루어졌을 때, 공기에 가해진 열량은? (단, 공기의 유량은 G (kg/h), 가열코일 입ㆍ출구의 엔탈피, 절대습도를 각각 h1 , h2 (kcal/kg), x1, x2 (kg/kg)로 하고, 수분의 엔탈피를 hL (kcal/kg)로 한다.)
1
G(h2-h1)+LhL
2
G(x2-x1)+LhL
3
G(h2-h1)-LhL
4
G(x2-x1)-LhL
해설
그림은 단열된 덕트에 가열코일로 열량 를 주고, 그 뒤 노즐로 수분 (엔탈피 )을 분무하는 장치다. 입구 공기는 , 출구 공기는 이다.
덕트가 단열되어 있으므로 들어온 에너지와 나간 에너지가 같아야 한다. 즉 이다.
이를 에 대해 정리하면 이다. 분무수가 자체적으로 가지고 들어온 열량 은 코일이 공급한 열이 아니므로 전체 엔탈피 증가분에서 반드시 빼야 한다.
참고로 수분 수지는 , 즉 로서 이는 수분량(kg/h) 관계식이며 열량식이 아니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.