다음은 어느 방식에 대한 설명인가?각 실이나 존의 온도를 개별제어하기 … | [공조냉동기계기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 17년 1회차
다음은 어느 방식에 대한 설명인가?
  • 각 실이나 존의 온도를 개별제어하기 쉽다.
  • 일사량 변화가 심한 페리미터 존에 적합하다.
  • 실내부하가 적어지면 송풍량이 적어지므로 실내 공기의 오염도가 높다.
1
정풍량 단일덕트방식
2
변풍량 단일덕트방식
3
패키지방식
4
유인유닛방식
해설

제시된 설명은 세 가지다. 각 실이나 존의 온도를 개별제어하기 쉽고, 일사량 변화가 심한 페리미터 존에 적합하며, 실내부하가 적어지면 송풍량이 줄어 실내공기 오염도가 높아진다는 것이다.

송풍 온도는 일정하게 두고 부하에 따라 풍량을 조절하는 방식이 이 특징에 해당한다. 존마다 설치한 풍량조절 유닛으로 개별 제어가 쉽고, 부분부하에서 송풍기 동력이 크게 절약되며 부하 변동이 심한 외주부에 유리하다.

반면 부하가 작을 때 풍량이 최소로 줄어 외기 도입량과 환기량이 부족해져 실내공기가 오염되기 쉬운 것이 대표적 단점이다. 풍량이 항상 일정한 정풍량 방식에서는 이런 환기 부족 문제가 생기지 않으므로, 세 설명은 모두 변풍량 단일덕트방식을 가리킨다.