증기배관의 트랩장치에 관한 설명이 옳은 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 17년 2회차
증기배관의 트랩장치에 관한 설명이 옳은 것은?
1
저압증기에서는 보통 버킷형 트랩을 사용한다.
2
냉각레그(cooling leg)는 트랩의 입구 쪽에 설치한다.
3
트랩의 출구쪽에는 스트레이너를 설치한다.
4
플로트형 트랩은 상·하 구분없이 수직으로 설치한다.
해설

냉각레그(cooling leg)는 증기관 말단에서 응축수를 냉각시켜 재증발을 막고 트랩의 작동을 원활하게 하기 위한 배관으로, 트랩 입구(앞) 쪽에 설치한다.

나머지 설명은 옳지 않다. 스트레이너는 이물질이 트랩에 들어가는 것을 막기 위해 트랩의 입구쪽에 설치하고, 플로트형 트랩은 부구가 정상적으로 뜨고 가라앉을 수 있도록 정해진 자세(수평)로 설치해야 하며, 버킷형 트랩은 주로 고압증기 계통에 사용된다.