모두CBT

저압가스배관에서 관 내경이 25mm에서 압력손실이 320mmAq이라면,… | [공조냉동기계기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 17년 2회차
저압가스배관에서 관 내경이 25mm에서 압력손실이 320mmAq이라면, 관 내경이 50mm로 2배로 되었을 때 압력손실은 얼마인가?
1
160mmAq
2
80mmAq
3
32mmAq
4
10mmAq
해설

저압가스 배관에서 압력손실은 관 내경의 5제곱에 반비례한다(ΔP1D5\Delta P \propto \dfrac{1}{D^5}).

내경이 25mm에서 50mm로 2배가 되면 압력손실은 (12)5=132\left(\dfrac{1}{2}\right)^5 = \dfrac{1}{32}로 줄어든다.

따라서 320×132=10320 \times \dfrac{1}{32} = 10mmAq로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.