다음 습공기 선도의 공기조화과정을 나타낸 장치도는? (단, ① = 외기… | [공조냉동기계기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 17년 2회차
다음 습공기 선도의 공기조화과정을 나타낸 장치도는? (단, ① = 외기, ② = 환기, HC = 가열기, CC = 냉각기이다.)
1
2
3
4
해설
선도에서 외기 ①은 절대습도를 그대로 유지한 채 오른쪽(온도 상승)으로 이동해 ③이 된다. 즉 외기를 먼저 예열하는 과정이다. 그리고 ④는 ③과 환기 ②를 이은 직선 위에 정확히 놓여 있으므로 예열된 외기와 환기의 혼합점이다.
④에서 ⑤로는 왼쪽 위로(온도는 내려가고 절대습도는 올라가며) 포화곡선 쪽으로 이동한다. 등엔탈피선 를 따라가는 이 변화는 에어와셔·분무를 이용한 단열가습이다. 다시 ⑤에서 ⑥으로는 절대습도가 일정한 채 오른쪽으로 이동하므로 재열이며, ⑥은 실내 ②를 지나는 SHF선 위에 놓인 취출(급기) 상태이다.
따라서 장치 구성은 외기 → 가열기(예열) → 환기와 혼합 → 가습기 → 가열기(재열) → 취출 순서이다. 즉 가습기가 두 개의 가열기 사이에 놓이고, 혼합은 첫 번째 가열기 뒤에 오는 장치도가 이 선도와 맞는다.
혼합을 코일보다 앞에 둔 구성은 ①→③이 가열선으로 나타날 수 없어 맞지 않고, 가습기를 두 번째 코일 뒤에 둔 구성은 ⑤→⑥이 절대습도 일정한 가열선인 점과 어긋난다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.