모두CBT

20명의 인원이 각각 1개비의 담배를 동시에 피울 경우 필요한 실내 환… | [공조냉동기계기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 17년 2회차
20명의 인원이 각각 1개비의 담배를 동시에 피울 경우 필요한 실내 환기량은? (단, 담배 1개비당 발생하는 배연량은 0.54g/h, 1m3/h의 환기 가능한 허용 담배 연소량은 0.017g/h 이다.)
1
235 m3/h
2
347 m3/h
3
527 m3/h
4
635 m3/h
해설

필요 환기량은 Q=총 배연량허용 담배 연소량Q = \dfrac{\text{총 배연량}}{\text{허용 담배 연소량}}으로 구한다.

20명이 각 1개비씩 피우므로 총 배연량은 20×0.54=10.820 \times 0.54 = 10.8 g/h이고, 1m³/h당 허용 연소량이 0.017g/h이므로 Q=10.80.017635Q = \dfrac{10.8}{0.017} \approx 635 m³/h로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.