공조배관설비에서 수격작용의 방지책으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 17년 3회차
공조배관설비에서 수격작용의 방지책으로 틀린 것은?
1
관 내의 유속을 낮게 한다.
2
밸브는 펌프 흡입구 가까이 설치하고 제어한다.
3
펌프에 플라이휠(fly wheel)을 설치한다.
4
서지탱크를 설치한다.
해설

수격작용 방지책으로는 관경을 키워 관 내 유속을 낮추거나, 펌프에 플라이휠을 설치해 급격한 회전수 변화를 완화하거나, 서지탱크(조압수조)를 설치해 압력 변동을 흡수하는 방법이 쓰인다.

밸브는 펌프의 흡입구가 아니라 토출(송출)구 가까이에 설치하고 이 밸브로 유량을 제어해야 압력 상승을 완화할 수 있다. 따라서 ‘밸브를 펌프 흡입구 가까이 설치하고 제어한다’는 설명이 방지책으로 틀린 내용이다.