모두CBT

9m×6m×3m의 강의실에 10명의 학생이 있다. 1인당 CO2 토출량… | [공조냉동기계기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 17년 3회차
9m×6m×3m의 강의실에 10명의 학생이 있다. 1인당 CO2 토출량이 15L/h이면, 실내 CO2을 0.1%로 유지시키는데 필요한 환기량(m3/h)은? (단, 외기의 CO2량은 0.04%로 한다.)
1
80
2
120
3
180
4
250
해설

실내 CO2 농도를 유지하는 데 필요한 환기량은 Q=MPiPoQ=\dfrac{M}{P_i-P_o}로 구할 수 있다. 여기서 M은 실내 CO2 발생량, Pi는 허용 실내 CO2 농도, Po는 외기 CO2 농도이다.

10명의 CO2 발생량은 10×15=15010\times15=150L/h이므로 M=0.15M=0.15m³/h이고, Q=0.150.0010.0004=0.150.0006=250Q=\dfrac{0.15}{0.001-0.0004}=\dfrac{0.15}{0.0006}=250m³/h가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.