열전달에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
열관류율의 단위는 kW/mㆍ˚C이다.
2
열교환기에서 성능을 향상시키려면 병류형보다는 향류형으로 하는 것이 좋다.
3
일반적으로 핀(fin)은 열전달계수가 높은 쪽에 부착한다.
4
물 때 및 유막의 형성은 전열작용을 증가시킨다.
해설

열교환기는 두 유체가 서로 반대 방향으로 흐르는 향류(대향류)형이 같은 방향으로 흐르는 병류형보다 두 유체 간의 온도차를 전 구간에서 더 균일하고 크게 유지할 수 있어 전열성능이 우수하다.

열관류율의 단위는 면적당·온도차당 열량으로 표시되는 kW/(m2K)\text{kW/(m}^2\text{}\cdot\text{K)}이며, 핀은 열전달계수가 낮은 쪽에 부착해 부족한 전열면적을 보완하는 것이 일반적이고, 물때·유막은 전열저항을 늘려 전열작용을 오히려 저하시킨다.