모두CBT

냉수코일 설계시 유의사항으로 옳은 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 18년 1회차
냉수코일 설계시 유의사항으로 옳은 것은?
1
대향류로 하고 대수평균 온도차를 되도록 크게 한다.
2
병행류로 하고 대수평균 온도차를 되도록 작게 한다.
3
코일통과 풍속을 5m/s 이상으로 취하는 것이 경제적이다.
4
일반적으로 냉수 입·출구 온도차는 10℃보다 크게 취하여 통과유량을 적게 하는 것이 좋다.
해설

냉수코일은 공기와 냉수 사이의 열교환 효율을 높이기 위해 대향류(counter flow)로 배치하고, 대수평균온도차(LMTD)를 되도록 크게 확보하는 것이 유리하다.

병행류는 온도차가 작아 열교환 효율이 떨어지고, 코일 통과풍속을 지나치게 높이거나 냉수의 입·출구 온도차를 크게 잡아 유량을 줄이면 오히려 열교환 성능과 실내 습도제어에 불리해지므로 설계상 바람직하지 않다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.