모두CBT

온도가 30℃이고, 절대습도가 0.02kg/kg인 실외 공기와 온도가 … | [공조냉동기계기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 18년 1회차
온도가 30℃이고, 절대습도가 0.02kg/kg인 실외 공기와 온도가 20℃, 절대습도가 0.01kg/kg인 실내 공기를 1:2의 비율로 혼합하였다. 혼합된 공기의 건구온도와 절대습도는?
1
23.3℃, 0.013kg/kg
2
26.6℃, 0.025kg/kg
3
26.6℃, 0.013kg/kg
4
23.3℃, 0.025kg/kg
해설

혼합공기의 상태값은 두 공기의 질량(비율)에 따른 가중평균으로 구한다. 외기와 실내공기를 1:2 비율로 섞으므로 건구온도는 t=1×30+2×203≈23.3t=\dfrac{1\times30+2\times20}{3}\approx23.3℃이다.

절대습도도 같은 방식으로 x=1×0.02+2×0.013≈0.013x=\dfrac{1\times0.02+2\times0.01}{3}\approx0.013kg/kg으로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.