온수난방 배관에서 공기는 물보다 가벼워 배관의 가장 높은 곳에 모여 에어 포켓을 만든다. 따라서 공기빼기밸브는 그 최고점에서 위로 뽑아낸 관 끝에 달아야 공기가 스스로 모여들어 배출된다.
보기 그림 가운데, 배관이 아래에서 수직으로 올라간 뒤 옆으로 꺾여 다시 내려가는 구간에서 옆으로 나가는 분기점보다 더 위쪽까지 연장한 수직관 끝에 밸브를 세워 붙인 것이 옳다. 상향 굴곡부의 정점이 곧 공기가 고이는 자리이므로 여기서 뽑아내면 에어 포켓이 남지 않는다.
반대로 수평 주관에서 아래로 내린 관에 밸브를 달거나 물이 내려가는 하강관 옆에서 수평으로 뽑아낸 배치는 공기가 모이는 최고점이 아니어서 공기가 밸브까지 오지 못한다. 관 위로 넘기는 역U형 굴곡부를 만들어 두고도 밸브를 그 아래쪽에 두면 정점의 공기는 그대로 갇힌다.