증기난방법에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 18년 2회차
증기난방법에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
저압 증기난방에 사용하는 증기의 압력은 0.15 ~ 0.35kg/cm2정도이다.
2
단관 중력 환수식의 경우 증기와 응축수가 역류하지 않도록 선단 하향 구배로 한다.
3
환수주관을 보일러 수면보다 높은 위치에 배관한 것은 습식환수관식이다.
4
증기의 순환이 가장 빠르며 방열기, 보일러 등의 설치위치에 제한을 받지 않고 대규모 난방용으로 주로 채택되는 방식은 진공환수식이다.
해설
환수주관이 보일러 수면보다 낮은 위치에 배관된 것이 습식환수관식이고, 보일러 수면보다 높은 위치에 배관된 것은 건식환수관식이다. 따라서 높은 위치 배관을 습식환수관식이라고 한 설명은 틀린 내용이다.
저압 증기의 압력 범위, 단관 중력환수식의 선단 하향 구배, 진공환수식이 대규모 난방에 적합하다는 나머지 설명은 타당하다.