개루프 전달함수 G(s)=\dfrac{1}{s^2+2s+3}인 단위 궤… | [공조냉동기계기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 18년 2회차
개루프 전달함수 인 단위 궤환계에서 단위계단입력을 가하였을 때의 오프셋(off set)은?1
0
2
0.25
3
0.5
4
0.75
해설
개루프 전달함수 는 적분기(1/s)를 포함하지 않는 0형 시스템이므로 단위계단입력에 대해 정상상태 오차(오프셋)가 발생한다.
위치오차상수는 이고, 오프셋은 로 계산된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.