난방부하가 6500kcal/hr인 어떤 방에 대해 온수난방을 하고자 한다. 방열기의 상당방 열면적(m2)은?
6.7
8.4
10
14.4
온수난방에서 방열기의 상당방열면적(EDR)은 난방부하를 표준방열량으로 나누어 구한다. 온수의 표준방열량은 450 kcal/m2h450\ \text{kcal/m}^2\text{h}450 kcal/m2h이다.EDR=6500450≈14.4 m2EDR = \dfrac{6500}{450} \approx 14.4\ \text{m}^2EDR=4506500≈14.4 m2
온수난방에서 방열기의 상당방열면적(EDR)은 난방부하를 표준방열량으로 나누어 구한다. 온수의 표준방열량은 450 kcal/m2h450\ \text{kcal/m}^2\text{h}450 kcal/m2h이다.
EDR=6500450≈14.4 m2EDR = \dfrac{6500}{450} \approx 14.4\ \text{m}^2EDR=4506500≈14.4 m2