냉동능력이 7kW인 냉동장치에서 수냉식 응축기의 냉각수 입·출구 온도차… | [공조냉동기계기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 18년 2회차
냉동능력이 7kW인 냉동장치에서 수냉식 응축기의 냉각수 입·출구 온도차가 8℃인 경우, 냉각수의 유량(kg/h)은? (단, 압축기의 소요동력은 2kW이다.)
1
630
2
750
3
860
4
964
해설

응축기에서 방출해야 하는 열량은 증발기의 냉동능력과 압축기 소요동력의 합으로, Qc=7+2=9kWQ_c=7+2=9\,\text{kW}이다.

이를 시간당 열량으로 환산하고 물의 비열(약 4.2kJ/kg·K)과 냉각수 입출구 온도차로 나누면 냉각수 유량을 구할 수 있다: G=9×36004.2×8964kg/hG=\dfrac{9\times3600}{4.2\times8}\approx964\,\text{kg/h}.