모두CBT

도시가스 배관 매설에 대한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차
도시가스 배관 매설에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
배관을 철도부지에 매설하는 경우 배관의 외면으로부터 궤도 중심까지 거리는 4m 이상 유지할 것
2
배관을 철도부지에 매설하는 경우 배관의 외면으로부터 철도부지 경계까지 거리는 0.6m 이상 유지할 것
3
배관을 철도부지에 매설하는 경우 지표면으로부터 배관의 외면까지의 깊이는 1.2m 이상 유지할 것
4
배관의 외면으로부터 도로의 경계까지 수평거리 1m 이상 유지할 것
해설

도시가스 배관을 철도부지에 매설할 때는 배관 외면과 철도부지 경계까지의 거리를 통상 1m 이상 확보하도록 정해져 있어, 이를 0.6m 이상으로 설명한 것은 기준에 미달한다.

궤도 중심까지 4m 이상, 지표면에서 배관 외면까지 깊이 1.2m 이상, 도로 경계까지 수평거리 1m 이상이라는 나머지 기준들은 실제 매설 기준과 일치한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.