냉매 배관 중 토출관 배관 시공에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차
냉매 배관 중 토출관 배관 시공에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
응축기가 압축기보다 2.5m 이상 높은 곳에 있을 때는 트랩을 설치한다.
2
수평관은 모두 끝내림 구배로 배관한다.
3
수직관이 너무 높으면 3m마다 트랩을 설치한다.
4
유분리기는 응축기보다 온도가 낮지 않은 곳에 설치한다.
해설
토출관(고압가스관) 배관에서 응축기가 압축기보다 2.5m 이상 높은 곳에 있으면 압축기 정지 시 냉매가 역류하지 않도록 트랩을 설치하고, 수평관은 오일이 흐르도록 끝내림 구배로 시공하며, 유분리기는 응축기보다 온도가 낮지 않은 위치에 설치한다.
다만 수직 토출관이 너무 높은 경우에는 오일 회수를 위해 10m 정도마다 트랩을 설치하는 것이 일반적이며, 3m마다 설치한다는 것은 간격이 지나치게 좁아 옳지 않다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.