송풍량 2000m3/min을 송풍기 전후의 전압차 20Pa로 송풍하기 … | [공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차
송풍량 2000m3/min을 송풍기 전후의 전압차 20Pa로 송풍하기 위한 필요 전동기 출력(kW)은? (단, 송풍기의 전압효율은 80%, 전동효율은 V벨트로 0.95이며, 여유율은 0.2이다.)
1
1.05
2
10.35
3
14.04
4
25.32
해설
송풍량을 초당 유량으로 환산하면 이고, 공기가 얻는 동력은 이다.
여기에 송풍기 전압효율(0.8)로 나누어 축동력을 구하면 이고, 전동효율(0.95)로 다시 나누면 이다.
여유율 20%를 반영하면 필요 전동기 출력은 로 계산된다.