어느 건물 서편의 유리 면적이 40m2이다. 안쪽에 크림색의 베네시언 … | [공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차
어느 건물 서편의 유리 면적이 40m2이다. 안쪽에 크림색의 베네시언 블라인드를 설치한 유리면으로부터 오후 4시에 침입하는 열량(kW)은? (단, 외기는 33℃, 실내는 27℃, 유리는 1중이며, 유리의 열통과율(K)은 5.9W/m2·℃, 유리창의 복사량(Igr)은 608W/m2, 차폐계수(Ks)는 0.56이다.)
1
15
2
13.6
3
3.6
4
1.4
해설
일사를 받는 유리창의 침입열량은 유리를 통한 전도 취득열량과 일사에 의한 복사(일사) 취득열량을 합하여 구한다. 전도 취득열량은 이다.
복사 취득열량은 차폐계수를 곱해 가 된다.
따라서 총 침입열량은 로 계산된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.