냉매배관 시공 시 주의사항으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 19년 1회차
냉매배관 시공 시 주의사항으로 틀린 것은?
1
배관 길이는 되도록 짧게 한다.
2
온도변화에 의한 신축을 고려한다.
3
곡률 반지름은 가능한 작게 한다.
4
수평배관은 냉매흐름 방향으로 하향구배 한다.
해설
냉매배관은 길이를 짧게 하고 온도변화에 의한 신축을 고려해 시공하는 것이 원칙이며, 수평배관은 냉매와 오일이 원활히 흐르도록 냉매흐름 방향으로 하향구배를 준다.
곡률(굽힘) 반지름을 작게 하면 냉매 흐름의 저항이 커지고 압력손실이 증가하므로, 곡률 반지름은 가능한 크게 하는 것이 옳다. 따라서 "가능한 작게 한다"는 설명은 틀린 내용이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.