중기난방 배관 시공법에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
중기주관에서 지관을 분기하는 경우 관의 팽창을 고려하여 스위블 이음법으로 한다.
2
진공환수식 배관의 증기주관은 1/100 ~ 1/200 선상향 구배로 한다.
3
주형방열기는 일반적으로 벽에서 50~60mm 정도 떨어지게 설치한다.
4
보일러 주변의 배관방법에서는 증기관과 환수관 사이에 밸런스관을 달고, 하트포드(hartford) 접속법을 사용한다.
해설

진공환수식 배관에서 증기주관은 응축수가 증기 흐름과 같은 방향으로 원활히 흘러내리도록 선하향(내림) 구배를 주는 것이 원칙이며, "선상향 구배"라는 설명은 구배 방향이 실제와 반대로 서술된 것이다.

증기 지관을 주관에서 분기할 때는 관의 신축을 흡수하기 위해 스위블 이음을 적용하고, 주형방열기는 벽에서 50~60mm 정도 떼어 설치하며, 보일러 주변 배관에서는 하트포드 접속법과 밸런스관을 두어 안전을 확보한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.