모두CBT

특성방정식이 s3+2s2+Ks+5=0 인 제어계가 안정하기 위한 K 값… | [공조냉동기계기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 19년 1회차
특성방정식이 s3+2s2+Ks+5=0 인 제어계가 안정하기 위한 K 값은?
1
K > 0
2
K < 0
3
K > 52\dfrac{5}{2}
4
K < 52\dfrac{5}{2}
해설

특성방정식 s3+2s2+Ks+5=0s^{3}+2s^{2}+Ks+5=0에 대해 Routh-Hurwitz 배열을 만들면 s1s^{1}행 첫 항이 2K52\dfrac{2K-5}{2}가 되며, 안정하려면 1열의 모든 항이 양수여야 하므로 2K5>02K-5>0, 즉 K>52K > \dfrac{5}{2}일 때 계가 안정하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.