특성방정식이 s3+2s2+Ks+5=0 인 제어계가 안정하기 위한 K 값은?
1
K > 0
2
K < 0
3
K > 4
K < 해설
특성방정식 에 대해 Routh-Hurwitz 배열을 만들면 행 첫 항이 가 되며, 안정하려면 1열의 모든 항이 양수여야 하므로 , 즉 일 때 계가 안정하다.