냉동장치의 운전 시 유의사항으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 19년 1회차
냉동장치의 운전 시 유의사항으로 틀린 것은?
1
펌프다운 시 저압측 압력은 대기압 정도로 한다.
2
압축기 가동 전에 냉각수 펌프를 기동시킨다.
3
장시간 정지시키는 경우에는 재가동을 위하여 배관 및 기기에 압력을 걸어둔 상태로 둔다.
4
장시간 정지 후 시동 시에는 누설여부를 점검한 후에 기동시킨다.
해설
펌프다운으로 저압측을 대기압 정도까지 낮추는 것, 압축기 가동 전에 냉각수 펌프를 먼저 기동시키는 것, 장시간 정지 후 재기동 시 누설 여부를 점검하는 것은 모두 올바른 운전 요령이다.
그러나 장시간 정지시킬 때는 배관과 기기 내부에 압력을 그대로 걸어둔 상태로 두면 냉매 누설이나 기기 손상의 위험이 있으므로, 통상 냉매를 고압측(수액기)으로 회수하는 펌프다운을 하여 저압측 압력을 낮춘 상태로 정지시키는 것이 올바르다.