다음 중 불응축 가스를 제거하는 가스퍼저(gas purger)의 설치 … | [공조냉동기계기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 19년 1회차
다음 중 불응축 가스를 제거하는 가스퍼저(gas purger)의 설치 위치로 가장 적당한 것은?
1
수액기 상부
2
압축기 흡입부
3
유분리기 상부
4
액분리기 상부
해설
불응축가스(공기 등)는 응축되지 않고 고압측에 그대로 남아, 응축기·수액기의 상부에 모이는 성질이 있다.
따라서 가스퍼저는 불응축가스가 모이는 수액기 상부에 설치하여 이를 선택적으로 뽑아낸다. 압축기 흡입부나 유분리기·액분리기 상부는 불응축가스가 모이는 자리가 아니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.