5세주형 700mm의 주철제 방열기를 설치하여 증기온도가 110℃, 실… | [공조냉동기계기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 19년 2회차
5세주형 700mm의 주철제 방열기를 설치하여 증기온도가 110℃, 실내 공기온도가 20℃이며 난방부하가 29kW일 때 방열기의 소요쪽수는? (단, 방열계수는 8 W/m2·℃, 1쪽당 방열면적은 0.28 m2 이다.)
1
144쪽
2
154쪽
3
164쪽
4
174쪽
해설

방열기의 전체 소요 방열면적은 방열계수와 온도차를 이용해 구한다. A=QKΔt=290008×(11020)40.28m2A = \dfrac{Q}{K \cdot \Delta t} = \dfrac{29000}{8 \times (110-20)} \approx 40.28\,\text{m}^2

1쪽당 방열면적이 0.28 m²이므로 소요 쪽수는 40.280.28143.9\dfrac{40.28}{0.28} \approx 143.9로 계산되어 약 144쪽이 필요하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.