모두CBT

정격주파수 60 Hz의 농형 유도전동기를 50Hz의 정격전압에서 사용할… | [공조냉동기계기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 19년 2회차
정격주파수 60 Hz의 농형 유도전동기를 50Hz의 정격전압에서 사용할 때, 감소하는 것은?
1
토크
2
온도
3
역률
4
여자전류
해설

농형 유도전동기를 정격전압은 그대로 두고 주파수만 60Hz에서 50Hz로 낮추면, 자속은 전압에 비례하고 주파수에 반비례하므로 자속(ΦV/f\Phi\propto V/f)이 커져 자기회로가 포화에 가까워진다.

이 때 자화(여자)전류와 철손, 온도는 모두 증가하는 반면, 유효전류에 대해 무효(여자) 성분이 상대적으로 커지므로 역률은 저하한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.