실내의 CO2, 농도기준이 1000ppm 이고, 1인당 CO2 발생량이… | [공조냉동기계기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 19년 2회차
실내의 CO2, 농도기준이 1000ppm 이고, 1인당 CO2 발생량이 18L/h인 경우, 실내 1인당 필요한 환기량(m3/h)은? (단, 외기 CO2농도는 300 ppm 이다.)
1
22.7
2
23.7
3
25.7
4
26.7
해설
환기량은 로 구한다. 여기서 은 1인당 CO₂ 발생량, 는 실내 허용농도, 는 외기농도이다.
1인당 발생량 18L/h = 0.018m³/h이고, 농도차는 1000ppm-300ppm=700ppm=0.0007이므로, 가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.