실내의 CO2, 농도기준이 1000ppm 이고, 1인당 CO2 발생량이 18L/h인 경우, 실내 1인당 필요한 환기량(m3/h)은? (단, 외기 CO2농도는 300 ppm 이다.)
1
22.7
2
23.7
3
25.7
4
26.7
해설

환기량은 Q=MCiCoQ=\dfrac{M}{C_i-C_o} 로 구한다. 여기서 MM은 1인당 CO₂ 발생량, CiC_i는 실내 허용농도, CoC_o는 외기농도이다.

1인당 발생량 18L/h = 0.018m³/h이고, 농도차는 1000ppm-300ppm=700ppm=0.0007이므로, Q=0.0180.000725.7m3/hQ=\dfrac{0.018}{0.0007}\approx25.7\,m^3/h 가 된다.