모두CBT

온수관의 온도가 80℃, 환수관의 온도가 60℃인 자연순환식 온수난방장… | [공조냉동기계기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 19년 2회차
온수관의 온도가 80℃, 환수관의 온도가 60℃인 자연순환식 온수난방장치에서의 자연순환수두(mmAq)는? (단, 보일러에서 방열기까지의 높이는 5m, 60℃에서의 온수 밀도는 983.24 kg/m3, 80℃에서의 온수 밀도는 971.84kg/m3 이다.)
1
55
2
56
3
57
4
58
해설

자연순환수두는 보일러에서 방열기까지의 높이와, 환수(저온) 밀도와 온수(고온) 밀도의 차를 곱하여 구한다.

대입하면 H=5×(983.24971.84)=5×11.4=57 mmAqH = 5\times(983.24-971.84)=5\times11.4=57\ \text{mmAq} 이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.