모두CBT

고가(옥상) 탱크 급수방식의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차
고가(옥상) 탱크 급수방식의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
저수시간이 길어지면 수질이 나빠지기 쉽다.
2
대규모의 급수 수요에 쉽게 대응할 수 있다.
3
단수 시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다.
4
급수 공급 압력의 변화가 심하다.
해설

고가(옥상) 탱크 급수방식은 옥상 등 높은 곳에 설치한 탱크의 위치수두를 이용해 급수하므로, 하부 각 층에 비교적 일정한 압력으로 급수할 수 있는 것이 특징이다.

따라서 급수 공급 압력의 변화가 심하다는 설명은 실제 특징과 반대되며, 이 방식의 옳지 않은 설명에 해당한다.

저수시간이 길어지면 수질이 나빠지기 쉬운 점, 대규모 급수 수요에 대응하기 쉬운 점, 단수 시에도 탱크에 저장된 물로 일정 시간 급수를 지속할 수 있는 점은 고가탱크 방식의 실제 특징이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.