모두CBT

배관계통 중 펌프에서의 공동현상(cavitation)을 방지하기 위한 … | [공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차
배관계통 중 펌프에서의 공동현상(cavitation)을 방지하기 위한 대책으로 틀린 것은?
1
펌프의 설치 위치를 낮춘다.
2
회전수를 줄인다.
3
양 흡입을 단 흡입으로 바꾼다.
4
굴곡부를 적게 하여 흡입관의 마찰손실수두를 작게 한다.
해설

펌프의 공동현상(cavitation)은 흡입측 압력이 포화증기압 이하로 낮아질 때 발생하므로, 흡입양정을 줄이거나 흡입관의 손실을 줄여 유효흡입양정(NPSH)을 크게 확보하는 것이 방지 대책이다.

한쪽에서만 물을 빨아들이는 단(單)흡입을 양쪽에서 빨아들이는 양(兩)흡입으로 바꾸면 임펠러 입구에서의 흡입 유속과 손실이 줄어들어 공동현상 방지에 유리하다. 반대로 양 흡입을 단 흡입으로 바꾸는 것은 흡입 유속을 오히려 높여 공동현상 발생 가능성을 키우므로 대책이 될 수 없다.

펌프 설치 위치를 낮추는 것, 회전수를 줄이는 것, 굴곡부를 줄여 흡입관 마찰손실수두를 작게 하는 것은 모두 유효한 공동현상 방지 대책이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.