모두CBT

가로 20m, 세로 7m, 높이 4.3m인 방이 있다. 아래 표를 이용… | [공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차
가로 20m, 세로 7m, 높이 4.3m인 방이 있다. 아래 표를 이용하여 용적기준으로 한 전체 필요 환기량(m3/h)은?
실용적(m3)500미만500~10001000~15001500~20002000~2500
환기 횟수n(회/h)0.70.60.550.50.42
1
421
2
361
3
331
4
253
해설

방의 실용적은 20×7×4.3=602m320 \times 7 \times 4.3 = 602\,\mathrm{m^3} 이다.

표의 환기횟수는 실용적 500 미만 0.7, 500~1000 은 0.6, 1000~1500 은 0.55, 1500~2000 은 0.5, 2000~2500 은 0.42 회/h 이다. 602 m³ 는 500~1000 구간에 들어가므로 n=0.6회/hn=0.6\,\text{회/h} 를 쓴다.

따라서 필요 환기량은 Q=nV=0.6×602=361.2361m3/hQ = nV = 0.6 \times 602 = 361.2 \approx 361\,\mathrm{m^3/h} 이다.

실용적이 500 을 갓 넘으므로 0.7 을 쓰면 421 m³/h 가 되어 구간을 한 칸 잘못 읽은 값이 된다. 용적 계산 후 표의 구간 경계를 먼저 확인하는 것이 요령이다.