가로 20m, 세로 7m, 높이 4.3m인 방이 있다. 아래 표를 이용… | [공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차
가로 20m, 세로 7m, 높이 4.3m인 방이 있다. 아래 표를 이용하여 용적기준으로 한 전체 필요 환기량(m3/h)은?
| 실용적(m3) | 500미만 | 500~1000 | 1000~1500 | 1500~2000 | 2000~2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 환기 횟수n(회/h) | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.42 |
1
421
2
361
3
331
4
253
해설
방의 실용적은 이다.
표의 환기횟수는 실용적 500 미만 0.7, 500~1000 은 0.6, 1000~1500 은 0.55, 1500~2000 은 0.5, 2000~2500 은 0.42 회/h 이다. 602 m³ 는 500~1000 구간에 들어가므로 를 쓴다.
따라서 필요 환기량은 이다.
실용적이 500 을 갓 넘으므로 0.7 을 쓰면 421 m³/h 가 되어 구간을 한 칸 잘못 읽은 값이 된다. 용적 계산 후 표의 구간 경계를 먼저 확인하는 것이 요령이다.