다음 공기선도 상에서 난방풍량이 25000m3/h인 경우 가열코일의 열… | [공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차
다음 공기선도 상에서 난방풍량이 25000m3/h인 경우 가열코일의 열량(kW)은? (단, 1은 외기, 2는 실내 상태점을 나타내며, 공기의 비중량은 1.2kg/m3이다.)
문제 이미지
1
98.3
2
87.1
3
73.2
4
61.4
해설

공기선도에 사선으로 표시된 엔탈피 값은 혼합공기(상태점 3) 10.8 kJ/kg, 가열코일 출구(상태점 4) 22.6 kJ/kg, 실내(상태점 2) 38.9 kJ/kg, 가습 후 급기(상태점 5) 43.9 kJ/kg 이다. 외기(1)와 실내(2)를 잇는 선 위의 점 3 이 혼합점이고, 3→4 는 절대습도가 변하지 않는 수평 이동, 4→5 는 절대습도가 올라가는 가습 과정이다.

가열코일이 담당하는 구간은 절대습도가 일정한 3→4 이므로 필요한 엔탈피 상승은 Δh=22.610.8=11.8kJ/kg\Delta h = 22.6-10.8 = 11.8\,\mathrm{kJ/kg} 이다.

풍량을 질량유량으로 바꾸면 G=25000×1.2=30000kg/hG = 25000 \times 1.2 = 30000\,\mathrm{kg/h} 이므로 q=30000×11.83600=98.3kWq = \dfrac{30000 \times 11.8}{3600} = 98.3\,\mathrm{kW} 이다.

가습 구간의 엔탈피 상승 43.922.643.9-22.6 까지 함께 넣으면 가열코일이 아닌 전체 가열·가습 열량이 되므로, 코일 열량은 절대습도가 변하지 않는 구간만 잡아야 한다.