외기온도 5℃에서 실내온도 20℃로 유지되고 있는 방이 있다. 내벽 열… | [공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차
외기온도 5℃에서 실내온도 20℃로 유지되고 있는 방이 있다. 내벽 열전달계수 5.8W/m2ㆍK, 외벽 열전달계수 17.5W/m2ㆍK, 열전도율이 2.4W/mㆍK이고, 벽 두께가 10cm일 때, 이 벽체의 열저항(m2ㆍK/W)은 얼마인가?
1
0.27
2
0.55
3
1.37
4
2.35
해설
벽체의 열저항은 내·외표면 열전달저항과 벽체 자체의 열전도저항을 모두 더해 구한다.
따라서 이 벽체의 열저항은 약 0.27 m²·K/W로 계산된다.