모두CBT

난방부하가 10kW인 온수난방 설비에서 방열기의 출ㆍ입구 온도차가 12… | [공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차
난방부하가 10kW인 온수난방 설비에서 방열기의 출ㆍ입구 온도차가 12℃이고, 실내ㆍ외 온도차가 18℃일 때 온수순환량(kg/s)은 얼마인가? (단, 물의 비열은 4.2kJ/kgㆍ℃이다.)
1
1.3
2
0.8
3
0.5
4
0.2
해설

온수순환량은 난방부하와 방열기 출입구 온도차를 이용한 열평형식 Q=mcpΔTQ = m c_p \Delta T로 구한다.

수치를 대입하면 m=104.2×12=1050.40.198 kg/sm = \dfrac{10}{4.2 \times 12} = \dfrac{10}{50.4} \approx 0.198\ \text{kg/s}로, 약 0.2 kg/s로 계산된다. 실내외 온도차 18℃는 난방부하 산정에 쓰이는 값으로 순환량 계산에는 직접 필요하지 않다.