1대의 압축기로 -20℃, -10℃, 0℃, 5℃의 온도가 다른 저장실로 구성된 냉동장치에서 증발압력조정밸브(EPR)를 설치하지 않는 저장실은?
1
-20℃의 저장실
2
-10℃의 저장실
3
0℃의 저장실
4
5℃의 저장실
해설

여러 저장실이 하나의 압축기를 공유할 때, 압축기의 흡입압력은 가장 낮은 증발온도를 가진 저장실에 맞춰진다. 이때 상대적으로 온도가 높아야 하는 저장실은 증발압력이 필요 이상으로 낮아지는 것을 막기 위해 증발기 출구에 증발압력조정밸브(EPR)를 설치한다.

가장 낮은 증발온도로 운전되는 -20℃ 저장실은 압축기의 설계 증발압력과 일치하므로 별도의 조정이 필요 없어 EPR을 설치하지 않는다.