모두CBT

두께 10mm, 열전도율 15W/mㆍ℃인 금속판 두 면의 온도가 각각 … | [공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차
두께 10mm, 열전도율 15W/mㆍ℃인 금속판 두 면의 온도가 각각 70℃와 50℃일 떄 전열면 1m2당 1분 동안에 전달되는 열량(kJ)은 얼마인가?
1
1800
2
14000
3
92000
4
162000
해설

평판을 통한 정상 전도열량은 푸리에 법칙 Q=kAΔTLQ = \dfrac{kA\Delta T}{L}로 구한다.

수치를 대입하면 Q=15×1×(7050)0.01=30000 WQ = \dfrac{15 \times 1 \times (70-50)}{0.01} = 30000\ \text{W}이며, 1분(60초) 동안 전달되는 열량은 30000×60=1,800,000 J=1800 kJ30000 \times 60 = 1{,}800{,}000\ \text{J} = 1800\ \text{kJ}로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.