모두CBT

공조배관설비에서 수격작용의 방지방법으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차
공조배관설비에서 수격작용의 방지방법으로 틀린 것은?
1
관 내의 유속을 낮게 한다.
2
밸브는 펌프 흡입구 가까이 설치하고 제어한다.
3
펌프에 플라이휠(fly wheel)을 설치한다.
4
서지탱크를 설치한다.
해설

수격작용을 줄이려면 관 내 유속을 낮추고, 서지탱크(공기실)를 설치하며, 펌프에 플라이휠을 달아 급격한 정지를 완화하는 방법 등이 사용된다.

밸브는 흡입구가 아니라 토출측(펌프 출구) 부근에 두고 서서히 조작하는 것이 일반적인 원칙이므로, 흡입구 가까이 설치하고 제어한다는 설명은 수격작용 방지책과 맞지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.