모두CBT

하트포드(Hart ford) 배관법에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차
하트포드(Hart ford) 배관법에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
보일러 내의 안전 저수면 보다 높은 위치에 환수관을 접속한다.
2
저압증기 난방에서 보일러 주변의 배관에 사용한다.
3
하트포드 배관법은 보일러 내의 수면이 안전수위 이하로 유지하기 위해 사용된다.
4
하트포드 배관 접속 시 환수주관에 침적된 찌꺼기의 보일러 유입을 방지할 수 있다.
해설

하트포드 배관법은 저압증기 보일러 주변 배관에서 환수관 파손 등으로 보일러수가 안전 저수위 이하로 빠지는 것을 막기 위해 균형관을 안전 저수면보다 높은 위치에서 환수관에 접속하는 방식이다.

“보일러 내 수면을 안전수위 이하로 유지하기 위해 사용된다”는 설명은 목적을 반대로 서술한 것이다. 안전저수면보다 높은 환수관 접속, 저압증기 난방 적용, 환수관 찌꺼기의 보일러 유입 방지는 모두 하트포드 배관법의 올바른 특징이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.