A, B 두 방의 열손실은 각각 4kW이다. 높이 600mm인 주철제 … | [공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차
A, B 두 방의 열손실은 각각 4kW이다. 높이 600mm인 주철제 5세주 방열기를 사용하여 실내온도를 모두 18.5℃로 유지시키고자 한다. A실은 102℃의 증기를 사용하며, B실은 평균 80℃의 온수를 사용할 때 두 방 전체에 필요한 총 방열기의 절수는? (단, 표준방열량을 적용하며, 방열기 1절(節)의 상당 방열 면적은 0.23m2이다.)
1
23개
2
34개
3
42개
4
56개
해설
표준방열량은 증기 난방 시 약 650kcal/m²·h(≈0.756kW/m²), 평균 80℃ 온수 난방 시 약 450kcal/m²·h(≈0.523kW/m²)로 본다.
A실(증기)에 필요한 상당방열면적은 , B실(온수)에 필요한 상당방열면적은 로, 두 실을 합하면 약 12.93m²이다.
절당 방열면적이 0.23m²이므로 필요한 총 절수는 , 즉 약 56개로 계산된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.