공조기 냉수코일 설계 기준으로 틀린 것은?
1
공기류와 수류의 방향은 역류가 되도록 한다.
2
대수평균온도차는 가능한 한 작게 한다.
3
코일을 통과하는 공기의 전면풍속은 2~3m/s로 한다.
4
코일의 설치는 관이 수평으로 놓이게 한다.
해설

냉수코일은 대수평균온도차(LMTD)가 클수록 동일 전열량을 얻는 데 필요한 코일 열수(전열면적)를 줄일 수 있으므로, 공기와 냉수를 대향류(역류)로 흘려 온도차를 가능한 크게 확보하는 것이 설계상 유리하다. 따라서 온도차를 작게 한다는 설명은 틀렸다.

코일을 통과하는 공기의 전면풍속은 응축수 비산 등을 고려해 보통 2~3m/s로 설계하며, 관은 응축수 배출이 원활하도록 수평으로 설치한다.