방열기에서 상당방열면적(EDR)은 아래의 식으로 나타낸다. 이 중 Qo… | [공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차
방열기에서 상당방열면적(EDR)은 아래의 식으로 나타낸다. 이 중 Qo는 무엇을 뜻하는가? (단, 사용단위로 Q는 W, Qo는 W/m2이다.)
1
증발량
2
응축수량
3
방열기의 전방열량
4
방열기의 표준방열량
해설
그림의 식은 이다. 분자 Q의 단위는 W, 결과는 m²이므로 분모 Q₀ 는 반드시 W/m², 즉 단위면적당 방열량이어야 한다.
상당방열면적(EDR)은 방열기의 전방열량을 표준상태에서 방열면적 1m²가 내는 방열량으로 나눈 값으로 정의된다. 그러므로 분자 Q가 방열기의 전방열량이고, 분모 Q₀ 는 표준방열량이다.
표준방열량은 열매에 따라 정해져 있어 증기난방 약 756W/m²(650kcal/m²ㆍh), 온수난방 약 523W/m²(450kcal/m²ㆍh) 를 사용한다. 증발량이나 응축수량은 kg/h 단위의 유량이어서 W/m² 인 Q₀ 가 될 수 없고, 전방열량은 이미 분자 Q가 맡고 있다.