내벽 열전달율 4.7W/m2ㆍK, 외벽 열전달율 5.8W/m2ㆍK, 열… | [공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차
내벽 열전달율 4.7W/m2ㆍK, 외벽 열전달율 5.8W/m2ㆍK, 열전도율 2.9W/mㆍ℃, 벽두께 25cm, 외기온도 -10℃, 실내온도 20℃일 때 열관류율(W/m2ㆍK)은?
1
1.8
2
2.1
3
3.6
4
5.2
해설
벽체의 열관류율은 로 구한다.
내벽 열전달률 4.7, 외벽 열전달률 5.8W/m²·K, 두께 0.25m, 열전도율 2.9W/m·℃를 대입하면 열저항 합은 m²·K/W이다.
따라서 열관류율은 로 계산된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.