응축압력의 이상 고압에 대한 원인으로 가장 거리가 먼 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차
응축압력의 이상 고압에 대한 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
1
응축기의 냉각관 오염
2
불응축가스 혼입
3
응축부하 증대
4
냉매 부족
해설
응축기 냉각관이 오염되거나 불응축가스가 혼입되면 열교환 효율이 떨어져 응축압력이 비정상적으로 높아지고, 응축부하가 커져도 같은 이유로 응축압력이 상승한다.
반대로 냉매가 부족하면 시스템 내 냉매량 자체가 줄어 응축압력이 오히려 낮아지는 방향으로 작용하므로, 응축압력 이상고압의 원인으로 보기 어렵다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.